民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第10題

某工廠之設備容量為120 k W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少k V A ?

題目

某工廠之設備容量為120 k W、功因為80 %、需量因數為60 %,擬以兩具單相變壓器接成V - V 接線供電時,單具變壓器之容量約為多少k V A ?

  1. (1) 42
  2. (2) 52
  3. (3) 72
  4. (4) 62

官方答案

(2) 52

解析

先求實際需量:設備容量120kW×需量因數0.6=72kW,再換算視在功率S=72/0.8=90kVA。V-V接線由兩具單相變壓器供應三相負載,其可輸出容量為單具容量的√3倍,故單具容量=90/√3≒51.96kVA,約52kVA。若誤用90kVA直接除以2(得45kVA),或忘記乘需量因數(120/0.8=150,再除√3≒86.6),都得不到正確值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。