民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再( 回) 生電壓而造成變頻 器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝

題目

三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再( 回) 生電壓而造成變頻 器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝

  1. (1) 煞車電阻器
  2. (2) 交流電抗器
  3. (3) 雜訊濾波器
  4. (4) 電磁接觸器

官方答案

(1) 煞車電阻器

解析

變頻器減速時,馬達轉速可能高於輸出頻率對應的同步轉速,形成再生發電,能量回灌至變頻器直流母線,使電壓升高。加裝煞車電阻器可把再生能量轉為熱能消耗,避免過電壓失速;加長減速時間則可降低再生功率。交流電抗器主要抑制諧波與突波,雜訊濾波器用於降低電磁干擾,電磁接觸器僅負責切換,皆不能消耗再生能量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料