民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

附變壓器之電弧電焊機,過電流保護器額定或標置不得大於該電焊機一次側額定電流之多少 倍?

題目

附變壓器之電弧電焊機,過電流保護器額定或標置不得大於該電焊機一次側額定電流之多少 倍?

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 2
  3. (3) 2 . 5
  4. (4) 3

官方答案

(2) 2

解析

附變壓器的電弧電焊機在起弧及焊接過程中,一次側電流變動很大,過電流保護器須兼顧正常起弧與避免誤跳脫。依屋內線路裝置規則,其過電流保護器的額定或標置不得大於電焊機一次側額定電流的2倍。1.5倍過於嚴格,可能在正常起弧電流下跳脫;2.5倍及3倍均超過規定上限,不能採用。