民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第26題

過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?

題目

過電流電驛( C O ) 在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方 式為之?

  1. (1) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
  2. (2) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
  3. (3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
  4. (4) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置

官方答案

(3) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置

解析

感應圓盤式過電流電驛的動作時間由電流標置(電流分接頭)與時間標置(時間刻度盤)共同決定。在同一故障電流下,把電流標置調低,故障電流與標置值的倍數(I/Is)就變大,圓盤驅動轉矩增加、動作加快;再把時間標置調小,同一倍數對應的延時也會縮短。兩項同時調低可使跳脫最為加速,故選3。若把電流標置調高,電驛反而更不容易動作;若把時間標置加大,延時則變長。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料