民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第31題
測定填充混合物套管( C o m p o u n d F i l l e d B u s h i n g ) 之絕緣好壞時,由套在套管表面的環( C o l l…
題目
測定填充混合物套管( C o m p o u n d F i l l e d B u s h i n g ) 之絕緣好壞時,由套在套管表面的環( C o l l a r ) 加壓,套管中心導體接地,此種試驗法稱為何種試驗?
- (1) 複合冷環( M u l t i p l e - C o l d - C o l l a r )
- (2) 單冷環( S i n g l e - C o l d - C o l l a r )
- (3) 單熱環( S i n g l e - H o t - C o l l a r )
- (4) 複合熱環( M u l t i p l e - H o t - C o l l a r )
官方答案
(3) 單熱環( S i n g l e - H o t - C o l l a r )
解析
填充混合物套管的絕緣試驗中,將金屬環(collar)套在套管表面並加壓,套管中心導體接地,只有一個環承受高電位,稱為單熱環試驗。此接法使電場集中在環與套管外部填充混合物之間,可偵測表面洩漏、受潮、氣泡或局部劣化。多個環同時加壓者稱複合熱環;冷環試驗則是環處於低電位(接地)、由中心導體加壓,電場分布與靈敏度不同,故本題為單熱環。