民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第39題

隔離開關( D . S ) 與斷路器( C . B ) 串聯使用時,其操作順序應

題目

隔離開關( D . S ) 與斷路器( C . B ) 串聯使用時,其操作順序應

  1. (1) 兩者均同時投入
  2. (2) 先投入C . B , 再投入D . S
  3. (3) 先切斷D . S 再切斷C . B
  4. (4) 先切斷C . B 再切斷D . S

官方答案

(4) 先切斷C . B 再切斷D . S

解析

隔離開關(DS)沒有消弧能力,只能在無載電流下操作,否則會因電弧燒損觸頭甚至造成相間短路;斷路器(CB)則具有消弧能力,可以切斷負載電流與故障電流。因此停電操作時應先切斷 CB,確認電路已無電流後再拉開 DS;送電時順序相反,先投入 DS,再投入 CB。選項 1 同時投入不正確,選項 2、3 的順序都會使 DS 在帶電或帶載狀態下操作,並不安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料