民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第48題
供應自動點焊機之分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分之多少?
題目
供應自動點焊機之分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分之多少?
- (1) 70
- (2) 40
- (3) 30
- (4) 50
官方答案
(1) 70
解析
依屋內線路裝置規則,供應自動點焊機的分路導線,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流的70%。點焊機屬於斷續負載,通電時間短且有休息時間,熱效應低於連續負載,因此允許採用較小的導線容量供應;但仍須滿足70%的下限,以抑制電壓降與過熱。40%、30%、50%均低於規定值,會使導線過載。