民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第5題

台電設備故障時,引接於台電配電系統汽電共生發電廠出口端之斷路器應於幾週波內自動跳 脫並隔離高壓配電系統?

題目

台電設備故障時,引接於台電配電系統汽電共生發電廠出口端之斷路器應於幾週波內自動跳 脫並隔離高壓配電系統?

  1. (1) 10
  2. (2) 5
  3. (3) 30
  4. (4) 60

官方答案

(1) 10

解析

汽電共生電廠併接於台電配電系統時,若台電線路發生故障而電廠仍持續供電,就會形成「孤島運轉」,使停電區帶電,危及台電檢修人員的安全。因此依台電「汽電共生系統併聯技術要點」,發電廠出口端斷路器必須在台電設備故障後10週波內自動跳脫,才能與高壓配電系統隔離。10週波在60Hz下約為0.167秒,屬快速跳脫;若延至30週波或60週波(1秒)才動作,隔離時間過長,無法防止孤島運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。