民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第50題
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?
題目
在交流電動機及交流發電機中,常使用何種保護電驛作為內部故障保護?
- (1) 過流接地電驛
- (2) 過流電驛
- (3) 接地保護電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(4) 差動電驛
解析
差動電驛比較設備兩端(兩側比流器)電流的向量差,正常時兩側電流相等、差流近乎為零;繞組內部發生相間或匝間短路時,差流立即增大,使電驛動作,因此最適合做發電機、電動機、變壓器的內部故障保護。過流電驛與接地電驛主要反映過載、外部故障或接地故障,靈敏度與選擇性均不如差動保護。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。