民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第55題
汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設
題目
汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設
- (1) 方向性過電流電驛( 67 )
- (2) 高低頻率電驛( 81 H / 81 L )
- (3) 逆送電力電驛( 32 )
- (4) 接地過電流電驛( 51 N T )
官方答案
(4) 接地過電流電驛( 51 N T )
解析
汽電共生用戶與電力系統併聯時,主變壓器二次側中性點接地,該中性點應裝設接地過電流電驛(51NT)。51 代表過電流電驛、N 代表中性點、T 代表變壓器,用以偵測變壓器繞組或系統的接地故障電流,超過設定值即跳脫隔離,防止故障擴大並保護設備。方向性過電流電驛(67)用於需判斷故障方向的線路保護;高低頻率電驛(81H/81L)用於頻率異常;逆送電力電驛(32)用於防止電力逆送,三者功能與中性點接地保護不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。