民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第59題

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 500
  2. (2) 2000
  3. (3) 1500
  4. (4) 1000

官方答案

(2) 2000

解析

電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入時,實際度數=表讀數×PT 倍數×CT 倍數。PT 倍數=12 kV/120 V=12000/120=100;CT 倍數=20 A/5 A=4。故總倍數=100×4=400,實際用電度數=5 度×400=2000 度。此題常見錯誤是只乘 CT(得 20 度)或只乘 PT(得 500 度),須注意高低壓計量是電壓與電流倍數相乘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料