民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第75題
面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯( L x ) 之平均照度,日光燈1 支40 瓦發 出的光束為2000 勒克斯( L x ),假設照明率為…
題目
面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯( L x ) 之平均照度,日光燈1 支40 瓦發 出的光束為2000 勒克斯( L x ),假設照明率為0 . 5,維護系數為0 . 8,需裝設日光燈幾支?
- (1) 100
- (2) 150
- (3) 130
- (4) 125
官方答案
(4) 125
解析
平均照度公式 E=(N×F×U×M)/A,移項得燈具數 N=(E×A)/(F×U×M)。代入 E=250 lx、A=400 m²、每支燈管光通量 F=2000 lm(題目所稱勒克斯應為流明)、照明率U=0.5、維護係數M=0.8,得 N=(250×400)/(2000×0.5×0.8)=100000/800=125支。故需裝設125支日光燈,計算時須先將照度、面積與光通量單位統一。