民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第2題
額定輸出為100 k V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,…
題目
額定輸出為100 k V A 之單相變壓器用以供給功率因數為100 %之負載,於3 / 4 負載時其效率 最大,如負載功率因數改為80 %時,且使其效率也最大,則所供給之負載為多少k W ?
- (1) 65
- (2) 70
- (3) 60
- (4) 75
官方答案
(3) 60
解析
變壓器效率最大時,銅損等於鐵損。滿載銅損設為 Pcu,3/4 負載時銅損為 (0.75)²Pcu=0.5625Pcu,此時效率最大,故鐵損 Pi=0.5625Pcu。功率因數改為 80% 後,若負載率為 x,銅損為 x²Pcu,最大效率條件為 x²Pcu=Pi=0.5625Pcu,解得 x²=0.5625,x=0.75。此時視在功率為 0.75×100=75 kVA,實功率=75×0.8=60 kW。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。