民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第23題
8 k V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少k V ?
題目
22 . 8 k V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少k V ?
- (1) 18
- (2) 24
- (3) 12
- (4) 9
官方答案
(1) 18
解析
避雷器的額定電壓須高於裝設處的系統最高對地電壓並留有裕度,以免正常運轉的暫時過電壓使其動作或損壞。22.8 kV供電系統的對地電壓約為 22.8/√3≒13.2 kV,考量系統電壓變動與接地故障時的暫時過電壓,應選用18 kV級避雷器。9 kV級適用於11.4 kV系統,額定偏低;12 kV低於所需的對地耐壓;24 kV級雖可使用,但裕度過大、保護水準較差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。