民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第32題

高壓用隔離開關主要目的係作

題目

高壓用隔離開關主要目的係作

  1. (1) 切斷過載電流用
  2. (2) 切斷負載電流用
  3. (3) 切斷故障電流用
  4. (4) 停電修理用

官方答案

(4) 停電修理用

解析

高壓隔離開關沒有消弧能力,不能在有負載電流或故障電流時操作,否則會產生危險電弧。其主要用途是停電後將電源與設備隔離,形成明顯斷開點,讓檢修人員安全作業,故選「停電修理用」。切斷過載、負載或故障電流應由斷路器、熔斷器等保護設備負責。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料