民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第4題

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5 ,40 瓦日光燈每只之光束為2000 流明( L m )…

題目

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5 ,40 瓦日光燈每只之光束為2000 流明( L m ) ,需裝設40 瓦日光燈多少支?

  1. (1) 40
  2. (2) 30
  3. (3) 20
  4. (4) 50

官方答案

(3) 20

解析

平均照度公式 E=(N×F×U×M)÷A,其中 N 為燈具數、F 為每支燈管光束、U 為照明率、M 為維護率、A 為樓地板面積。移項得 N=(E×A)÷(F×U×M)。代入 E=200 Lx、A=100 m²、F=2000 Lm、U=0.5、維護率取 1:N=(200×100)÷(2000×0.5×1)=20000÷1000=20 支。故需裝設 40 瓦日光燈 20 支,才能達到約 200 勒克斯的平均照度。