民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第49題
69 k V 線路活線礙子注水清掃,噴嘴與加電壓部分之水柱距離,無論何時必須保持至少多少公 尺?
題目
69 k V 線路活線礙子注水清掃,噴嘴與加電壓部分之水柱距離,無論何時必須保持至少多少公 尺?
- (1) 1 . 25
- (2) 1 . 5
- (3) 1 . 2
- (4) 1 . 0
官方答案
(2) 1 . 5
解析
活線礙子注水清掃時,水柱本身會導電,為防止水柱縮短帶電部位與噴嘴(及作業人員)間的絕緣距離而造成感電,須依活線作業安全規定保持最小水柱距離。依勞工安全衛生設施規則有關活線作業的規定,69kV 線路以水柱清洗礙子時,噴嘴與加電壓部分的水柱距離無論何時至少須保持 1.5 公尺。1.25、1.2、1.0 公尺均小於規定值,防護不足,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。