民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第51題

輸電線路採用複導體的主要功用為

題目

輸電線路採用複導體的主要功用為

  1. (1) 提高電暈臨界電壓
  2. (2) 減少輸電容量
  3. (3) 增加線路阻抗
  4. (4) 減少線路電容

官方答案

(1) 提高電暈臨界電壓

解析

複導體(分裂導線)是把每相導線分成數條間隔排列的子導線,等效直徑加大,使導線表面電位梯度降低,因而提高電暈臨界電壓,可減少或避免電暈放電,降低電暈損失與無線電干擾,故選 1。採複導體會使線路電感與電阻略為降低,即減少線路阻抗、提高輸電容量,並非減少容量或增加阻抗;同時子導線間距使等效電容增大,所以「減少線路電容」也不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。