民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第67題

3 ψ 161 / 22 . 8 k V 特高壓變壓器,二次側採直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多 少k V ?

題目

3 ψ 161 / 22 . 8 k V 特高壓變壓器,二次側採直接接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多 少k V ?

  1. (1) 24
  2. (2) 18
  3. (3) 12
  4. (4) 9

官方答案

(2) 18

解析

二次側22.8 kV直接接地系統,避雷器裝於二次側,須依最高線對地電壓選定:22.8/√3≒13.2 kV。直接(有效)接地系統故障時非故障相電壓上升有限,可選較低額定,實務上取18 kV級避雷器(其MCOV約15 kV以上)即能涵蓋13.2 kV並保有裕度。12 kV與9 kV均低於13.2 kV,正常運轉即可能動作;24 kV雖可用但額定過高、保護位準較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料