民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第70題

台電3 相4 線22 . 8 k V ,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?

題目

台電3 相4 線22 . 8 k V ,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?

  1. (1) 4 . 5
  2. (2) 24
  3. (3) 18
  4. (4) 9

官方答案

(3) 18

解析

22.8 kV 三相四線 Y 接多重接地系統的相電壓為 22.8/√3≒13.2 kV。避雷器額定電壓必須高於系統可能出現的最高相對地電壓,並保留安全裕度;依此原則可選用 18 kV 額定之避雷器。若選 9 kV 或 4.5 kV,會低於 13.2 kV 而無法安全承受正常相電壓;24 kV 則容量過高、不經濟。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料