民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第80題

P T 為3300 / 110 伏,C T 為200 / 5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少 度?

題目

P T 為3300 / 110 伏,C T 為200 / 5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少 度?

  1. (1) 24000
  2. (2) 12000
  3. (3) 300
  4. (4) 400

官方答案

(2) 12000

解析

電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)間接計量時,實際度數須乘上倍率。比壓器倍率=3300÷110=30;比流器倍率=200÷5=40;總倍率=30×40=1200。電度表累計10度,實際用電度數=10×1200=12000度,故選項2正確。若只乘單一比值(如僅乘30或僅乘40),會得到300或400度,均嚴重低估實際用電量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料