民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第80題
P T 為3300 / 110 伏,C T 為200 / 5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少 度?
題目
P T 為3300 / 110 伏,C T 為200 / 5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少 度?
- (1) 24000
- (2) 12000
- (3) 300
- (4) 400
官方答案
(2) 12000
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)間接計量時,實際度數須乘上倍率。比壓器倍率=3300÷110=30;比流器倍率=200÷5=40;總倍率=30×40=1200。電度表累計10度,實際用電度數=10×1200=12000度,故選項2正確。若只乘單一比值(如僅乘30或僅乘40),會得到300或400度,均嚴重低估實際用電量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。