民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第2題
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
題目
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (1) 高感度延時形
- (2) 中感度延時形
- (3) 中感度高速形
- (4) 高感度高速形
官方答案
(4) 高感度高速形
解析
漏電斷路器依額定感度電流分級:高感度(≤30mA,用於防止人員感電)、中感度(≥100mA,用於防火)與低感度;依動作時間則分高速形(≤0.1秒)與延時形。以防止人員感電事故為目的時,須在洩漏電流尚小、動作時間極短之情況下切斷電路,故應採『高感度高速形』(如額定感度電流30mA、動作時間0.1秒內)。故答案為4。