民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第24題
單相感應電動機在起動之瞬間,可視為
題目
單相感應電動機在起動之瞬間,可視為
- (1) 定子與轉子均短路之單相變壓器
- (2) 轉子短路之單相變壓器
- (3) 定子短路,轉子開路之單相變壓器
- (4) 定子短路之單相變壓器
官方答案
(2) 轉子短路之單相變壓器
解析
單相感應電動機在起動瞬間,轉子靜止、轉差率 s = 1,旋轉磁場與轉子的相對速度最大,轉子繞組感應出很大的電流,其效果就如同變壓器二次側被短路一般;而定子繞組接於電源,是一次側,並非短路。因此起動瞬間可等效為「轉子短路之單相變壓器」,這也說明為何起動電流可達額定電流的數倍。選項1、3、4都誤把定子說成短路,觀念錯誤。