民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第26題
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 6 . 6 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
- (1) 9
- (2) 4 . 5
- (3) 15
- (4) 3
官方答案
(1) 9
解析
6.6/11.4 kV 表示相電壓(線對地)為 6.6 kV、線電壓為 11.4 kV。中性點直接接地系統中,避雷器額定電壓須高於最高運轉相電壓並留有裕度,一般取約 1.25 倍:6.6×1.25≒8.25 kV,故選用 9 kV。若用 4.5 kV,其額定已低於 6.6 kV 的正常相電壓,運轉中即可能動作或損壞;3 kV 更低。15 kV 雖不會誤動作,但額定過高會提高保護位準,不利絕緣協調。