民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第39題
保護電驛用比流器額定電流值選用,應避免因進屋線故障時,引起比流器二次側電流超過其 額定之多少倍,導致比流器飽和而使保護電驛遲緩動作?
題目
保護電驛用比流器額定電流值選用,應避免因進屋線故障時,引起比流器二次側電流超過其 額定之多少倍,導致比流器飽和而使保護電驛遲緩動作?
- (1) 10
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 15
官方答案
(2) 20
解析
保護電驛用比流器須考慮進屋線故障時的穿越故障電流。若二次側電流超過額定20倍,鐵心容易飽和,二次電流波形失真,將使保護電驛動作遲緩或拒動,因此選用時應使故障電流倍數不超過20倍,並確認準確限值因數足夠(例如5P20),故選2。