民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第54題

台電 3 ψ 4 W 11 . 4 k V 供電系統中之中性線應予

題目

台電 3 ψ 4 W 11 . 4 k V 供電系統中之中性線應予

  1. (1) 直接接地
  2. (2) 經高電阻接地
  3. (3) 浮接
  4. (4) 經高電抗接地

官方答案

(1) 直接接地

解析

台電11.4 kV三相四線多重接地系統,其中性線採直接接地(有效接地),使各相對地電壓穩定為11.4/√3≒6.6 kV,並可引出單相二線式電源供用戶使用;故障時並提供低阻抗回路,使保護電驛迅速動作。若中性線浮接或經高電阻、高電抗接地,中性點電位將漂移、相電壓不平衡,故不採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料