民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第58題

3 ψ 4 W 多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採用下列何種接地?

題目

3 ψ 4 W 多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採用下列何種接地?

  1. (1) 第二種
  2. (2) 特種
  3. (3) 第一種
  4. (4) 第三種

官方答案

(2) 特種

解析

依「屋內線路裝置規則」接地種類的規定,三相四線多重接地系統供電地區,用戶變壓器低壓電源系統接地應採用特種接地,其接地電阻要求最嚴(一般在10 Ω以下)。因多重接地系統的中性線同時承載單相負載電流與故障電流,須以低電阻接地維持中性點電位穩定,並使故障電流足夠大以迅速跳脫。第一、二、三種接地的電阻要求較寬,不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料