民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第68題

將20 W 日光燈之啟動器,裝置在40 W 日光燈使用,其結果為

題目

將20 W 日光燈之啟動器,裝置在40 W 日光燈使用,其結果為

  1. (1) 兩管端會亮,而中間呈白霧狀
  2. (2) 不能點燈
  3. (3) 立即燒毀
  4. (4) 照常點燈

官方答案

(1) 兩管端會亮,而中間呈白霧狀

解析

啟動器規格須與燈管瓦數、燈管電流匹配。20 W 啟動器的接點間距與耐流能力係針對較小燈管設計,裝在 40 W 燈管回路時預熱電流較大,接點跳開時不易熄弧,形同持續閉合,燈絲一直被加熱,於是燈管兩端燈絲發亮,管內氣體不放電,中間呈白霧狀而無法正常點燈。並不會立即燒毀,也不是照常點燈。