民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第71題

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

題目

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,層間有無短路,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

  1. (1) 線圈電阻測定
  2. (2) 負載試驗
  3. (3) 電壓比試驗
  4. (4) 絕緣電阻測定

官方答案

(3) 電壓比試驗

解析

電壓比試驗係量測一次側與二次側電壓之比,可核對繞線匝數是否正確;若層間短路使有效匝數改變,或分接頭切換器位置、接線有誤,電壓比也會異常,因此可發現這些問題。線圈電阻測定主要查斷線與接觸不良,負載試驗測損失、效率與溫升,絕緣電阻測定則查絕緣劣化,均非本題所述項目的主要試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料