作為高壓電容器或電容器組啟閉功能之開關,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少 倍?
題目
作為高壓電容器或電容器組啟閉功能之開關,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少 倍?
- (1) 1 . 35
- (2) 1 . 25
- (3) 2 . 5
- (4) 1 . 5
官方答案
(1) 1 . 35
解析
依「屋內線路裝置規則」對電容器啟閉設備的規定,用於啟閉高壓電容器或電容器組的開關,其連續載流量不得低於電容器額定電流的 1.35 倍。這是因為電容器投入瞬間有湧流,運轉中又可能承受諧波與電壓變動造成的電流增加,開關容量若僅等於額定電流,容易過熱或接點損壞。故須留有 35% 的餘裕,答案為 1.35 倍,其餘數值不是本項規定的倍數。