民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第21題
高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷降 至多少伏以下?
題目
高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷降 至多少伏以下?
- (1) 100
- (2) 50
- (3) 150
- (4) 200
官方答案
(2) 50
解析
依「屋內線路裝置規則」,高壓電容器額定電壓超過 600 伏者,應裝設放電設備,使線路開放後 5 分鐘內將殘餘電荷降至 50 伏以下。電容器斷電後仍會儲存電荷,若未有效放電,檢修人員碰觸端子即可能感電,故須以放電電阻或放電線圈迅速洩放。100 伏、150 伏、200 伏都高於 50 伏的規定值,無法達到規定的安全電壓水準。