民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第30題
電度表容量在多少安以上,其電源非接地導線應加裝隔離開關,且須裝於可封印之箱內?
題目
電度表容量在多少安以上,其電源非接地導線應加裝隔離開關,且須裝於可封印之箱內?
- (1) 30
- (2) 40
- (3) 50
- (4) 60
官方答案
(4) 60
解析
依屋內線路裝置規則有關電度表裝設的規定,電度表容量在 60 安以上者,其電源側非接地導線應加裝隔離開關,且該隔離開關須裝於可封印之箱內。目的有二:一是檢修或更換電度表時,能有效隔離電源,保障作業人員安全;二是以封印防止用戶擅自操作或竊電。容量較小的電度表因線路電流有限,得以較簡化的方式裝設,故 30、40、50 安皆未達須加裝可封印隔離開關的門檻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。