民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第34題
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ),20 /5 A ( C T ),電表常數K h 為1 . 2,當電表圓 盤轉10 轉需48…
題目
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ),20 /5 A ( C T ),電表常數K h 為1 . 2,當電表圓 盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?
- (1) 2160
- (2) 2304
- (3) 2880
- (4) 1480
官方答案
(1) 2160
解析
PT 比值=12,000/120=100,CT 比值=20/5=4,計量倍率=100×4=400。圓盤 10 轉的二次電能=10×1.2=12 Wh;48 秒=48/3,600 小時,二次功率=12÷(48/3,600)=900 W。一次功率=900×400=360,000 W=360 kW,6 小時用電量=360×6=2,160 度,故選 2,160。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。