民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第34題

某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ),20 /5 A ( C T ),電表常數K h 為1 . 2,當電表圓 盤轉10 轉需48…

題目

某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ),20 /5 A ( C T ),電表常數K h 為1 . 2,當電表圓 盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?

  1. (1) 2160
  2. (2) 2304
  3. (3) 2880
  4. (4) 1480

官方答案

(1) 2160

解析

PT 比值=12,000/120=100,CT 比值=20/5=4,計量倍率=100×4=400。圓盤 10 轉的二次電能=10×1.2=12 Wh;48 秒=48/3,600 小時,二次功率=12÷(48/3,600)=900 W。一次功率=900×400=360,000 W=360 kW,6 小時用電量=360×6=2,160 度,故選 2,160。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料