民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第48題

工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏特以下時,其燈具應不附 裝以手操作之開關?

題目

工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏特以下時,其燈具應不附 裝以手操作之開關?

  1. (1) 200
  2. (2) 400
  3. (3) 300
  4. (4) 250

官方答案

(3) 300

解析

依《屋內線路裝置規則》,工業用紅外線燈電熱裝置若對地電壓超過 150 伏,且在 300 伏以下,燈具本體不得附裝以手操作之開關,避免操作人員在燈具附近直接碰觸帶電開關而感電;此類開關應改設於遠離燈具且安全的位置。題目所述上限即 300 伏,故選項 3。