民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第52題
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5,40 瓦日光燈每只之光束為2000 流明( L m )…
題目
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯( L x ) 之平均照度,設照明率為0 . 5,40 瓦日光燈每只之光束為2000 流明( L m ) ,需裝設40 瓦日光燈多少支?
- (1) 50
- (2) 40
- (3) 20
- (4) 30
官方答案
(3) 20
解析
照度公式為 E=(N×F×U)/A,其中 E 是平均照度(lx)、N 是燈具數量、F 是每支燈管的光束(lm)、U 是照明率、A 是面積(m²)。移項後得 N=(E×A)/(F×U)=(200×100)/(2000×0.5)=20000/1000=20 支。也就是說,裝 20 支 40 瓦、每支 2000 流明的日光燈,配合 0.5 的照明率,正好可獲得約 200 勒克斯的平均照度;若選 30、40、50 支,燈數偏多,照度會超過需求,也浪費能源。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。