民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第55題

電力輸電線之負載能力通常受到導線之熱極限、系統的電壓降極限及系統之靜態穩定度極 限所限制。對80 公里以下的短程輸電線而言,何者為輸電線負載能力主要的限制因數

題目

電力輸電線之負載能力通常受到導線之熱極限、系統的電壓降極限及系統之靜態穩定度極 限所限制。對80 公里以下的短程輸電線而言,何者為輸電線負載能力主要的限制因數

  1. (1) 系統的靜態穩定度極限
  2. (2) 電磁場強度的極限
  3. (3) 電壓降極限
  4. (4) 導線的熱極限

官方答案

(4) 導線的熱極限

解析

輸電線的負載能力受導線熱極限、電壓降極限與靜態穩定度極限三者共同限制,但影響程度隨線路長度而不同。80 公里以下的短程輸電線,充電電流與串聯電抗造成的壓降較小,電壓降與穩定度問題並不顯著,主要限制來自導線本身的額定電流,也就是電流過大造成溫升、弛度增加與絕緣劣化的熱極限。靜態穩定度極限通常發生在長距離輸電線;電磁場強度並非本題所列的三項限制之一。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料