民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
依屋內線路裝置規則,特高壓供電之用戶,高壓電動機之起動電流之限制,下列敘述哪些 正確?
題目
依屋內線路裝置規則,特高壓供電之用戶,高壓電動機之起動電流之限制,下列敘述哪些 正確?
- (1) 以33 千伏或更高之特高壓供電,每台容量不超過2000 馬力者,不加限制
- (2) 以33 千伏級供電,每台容量不超過3000 馬力者,不加限制
- (3) 以33 千伏或更高之特高壓供電, 每台容量超過2000 馬力限制者,以不超過該電動機額定電流3 . 5 倍為原則
- (4) 以33 千伏或更高之特高壓供電,每台容量超過2000 馬力限制者,以不超過該電動機額定電流2 . 5 倍為原則
官方答案
(1) 以33 千伏或更高之特高壓供電,每台容量不超過2000 馬力者,不加限制、(3) 以33 千伏或更高之特高壓供電, 每台容量超過2000 馬力限制者,以不超過該電動機額定電流3 . 5 倍為原則
解析
依《屋內線路裝置規則》對特高壓供電用戶高壓電動機起動電流的限制:以 33 kV 或更高之特高壓供電時,每台容量不超過 2000 馬力者不加限制;超過 2000 馬力者,起動電流以不超過該電動機額定電流的 3.5 倍為原則。因此第 1、3 項正確。第 2 項把容量門檻寫成 3000 馬力,與規定的 2000 馬力不符;第 4 項把倍數寫成 2.5 倍,與規定的 3.5 倍不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。