民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第72題

下列哪些處所之接地屬第三種接地?

題目

下列哪些處所之接地屬第三種接地?

  1. (1) 內線系統接地
  2. (2) 變比器二次線接地
  3. (3) 高壓用電設備接地
  4. (4) 低壓用電設備接地

官方答案

(1) 內線系統接地、(2) 變比器二次線接地、(4) 低壓用電設備接地

解析

依《屋內線路裝置規則》接地種類之規定,第三種接地適用於低壓用電設備、內線系統及變比器二次線,故第 1、2、4 項均屬第三種接地。高壓用電設備接地屬第二種接地,特高壓用電設備接地則屬第一種接地,兩者接地電阻要求較嚴,不列入第三種。故選 1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。