民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第16題

電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之下列何 者有關?

題目

電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之下列何 者有關?

  1. (1) Z / R
  2. (2) R / X
  3. (3) R / Z
  4. (4) X / R

官方答案

(4) X / R

解析

電力系統發生故障時,故障電流含交流對稱分量及直流衰減分量,直流分量使波形偏離零軸而形成非對稱。非對稱係數K取決於系統的X/R比值:X/R越大,直流分量衰減越慢,故障初期的非對稱程度越大。因此K與X/R有關,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料