民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第26題
A 、B 二用戶設備容量分別為150 k V A 、100 k V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的參…
題目
A 、B 二用戶設備容量分別為150 k V A 、100 k V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的參差因數為1 . 6,則其綜合用電的最大需量約為多少k W ?
- (1) 133
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 72
官方答案
(4) 72
解析
各用戶最大需量=設備容量×需量因數×功率因數:A 用戶 150×0.6×0.8=72 kW,B 用戶 100×0.5×0.85=42.5 kW,兩者合計 114.5 kW。綜合最大需量=各用戶最大需量之和÷參差因數=114.5÷1.6≈71.6 kW,約為 72 kW。參差因數大於 1,代表各用戶尖峰不會同時出現,故綜合需量必小於個別需量之和 114.5 kW;133 是把 kVA 直接相加而未乘功率因數的錯誤結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。