民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第42題

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 1000
  2. (2) 500
  3. (3) 2000
  4. (4) 1500

官方答案

(3) 2000

解析

電度表讀數必須乘以 PT 比與 CT 比,才是實際用電度數。PT 比=12 kV/120 V=100;CT 比=20 A/5 A=4;總乘率=100×4=400。因此實際用電量=5 度×400=2000 度。11.4 kV 只是系統的供電電壓,計費換算仍以比壓器與比流器的變比為準,不能直接拿 11.4 kV 與 12 kV 的差額來修正。若只乘 CT 比會得到 20 度,只乘 PT 比會得到 500 度;1000 度則是把乘率算成 200 的結果,都不符正確乘率 400。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料