民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第42題
某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,該用戶實際…
題目
某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度 表讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?
- (1) 1000
- (2) 500
- (3) 2000
- (4) 1500
官方答案
(3) 2000
解析
電度表讀數必須乘以 PT 比與 CT 比,才是實際用電度數。PT 比=12 kV/120 V=100;CT 比=20 A/5 A=4;總乘率=100×4=400。因此實際用電量=5 度×400=2000 度。11.4 kV 只是系統的供電電壓,計費換算仍以比壓器與比流器的變比為準,不能直接拿 11.4 kV 與 12 kV 的差額來修正。若只乘 CT 比會得到 20 度,只乘 PT 比會得到 500 度;1000 度則是把乘率算成 200 的結果,都不符正確乘率 400。