民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?

題目

依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上,或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接
  2. (2) 每個電容器應附裝放電電阻
  3. (3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下
  4. (4) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,一分鐘內將殘餘電荷降低50 伏以下

官方答案

(1) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上,或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接、(3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下

解析

依屋內線路裝置規則第79條有關電容器放電設備規定:放電電阻應「直接裝於」電容器線路上,或附適當裝置使電路停電時自動連接(選項1寫「不可直接裝於」故錯誤);每個電容器應附裝放電電阻(選項2正確);額定電壓600伏以下者,放電電阻應能於線路開放後「1分鐘內」將殘餘電荷降至「50伏以下」(選項4正確,選項3之3分鐘、10伏均不符規定故錯誤)。題目問「哪些錯誤」,故答案為1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料