民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第66題
依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?
題目
依屋內線路裝置規則,有關低壓電容器之放電設備,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上,或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接
- (2) 每個電容器應附裝放電電阻
- (3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下
- (4) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,一分鐘內將殘餘電荷降低50 伏以下
官方答案
(1) 放電電阻不可直接裝於電容器之線路上,或附有適當裝置,俾於電路停電時與電容器線路自動連接、(3) 電容器額定電壓在600 伏以下者,其放電電阻應能於線路開放後,3 分鐘內將殘餘電荷降低10 伏以下
解析
依屋內線路裝置規則第79條有關電容器放電設備規定:放電電阻應「直接裝於」電容器線路上,或附適當裝置使電路停電時自動連接(選項1寫「不可直接裝於」故錯誤);每個電容器應附裝放電電阻(選項2正確);額定電壓600伏以下者,放電電阻應能於線路開放後「1分鐘內」將殘餘電荷降至「50伏以下」(選項4正確,選項3之3分鐘、10伏均不符規定故錯誤)。題目問「哪些錯誤」,故答案為1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。