民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
某高壓變壓器一次側22 . 8 k V,一次側380 V,其變壓器之百分阻抗為5 %,採用熔絲作過 電流保護器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?
題目
某高壓變壓器一次側22 . 8 k V,一次側380 V,其變壓器之百分阻抗為5 %,採用熔絲作過 電流保護器,其熔絲之電流額定,下列哪些符合規定?
- (1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300 %
- (2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大200 %
- (3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250 %
- (4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大400 %
官方答案
(1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大300 %、(3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250 %
解析
高壓變壓器以熔絲作過電流保護時,一次側熔絲標置值不得超過變壓器一次側額定電流的300%,二次側不得超過二次側額定電流的250%。本題百分阻抗5%,未超過6%,故一次側可採300%上限;二次側則以250%為上限。200%雖較300%保守,但並非規定之最大標置值;400%已超過二次側250%上限,故不選。答案為1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。