民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第13題

使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W 1 =W 2,且均為正值,則此三相負載之功率因 數為

題目

使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W 1 =W 2,且均為正值,則此三相負載之功率因 數為

  1. (1) 1
  2. (2) 0 . 866
  3. (3) 0 . 7
  4. (4) 0 . 5

官方答案

(1) 1

解析

兩瓦特計法量測三相功率時,總有效功率P=W1+W2,總無功功率Q=√3(W1-W2)。題目W1=W2且均為正,故Q=√3×0=0,功率因數角θ=tan⁻¹(Q/P)=0,功率因數PF=cosθ=1。若PF為0.866,通常會出現其中一瓦特計讀值為零,與W1=W2不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。