民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第15題
當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成何種 狀態?
題目
當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成何種 狀態?
- (1) 部分短路
- (2) 開路
- (3) 短路
- (4) 部分開路
官方答案
(3) 短路
解析
比流器(CT)二次側電流與一次側電流成比例,運轉中二次側絕不可開路;一旦開路,二次側會感應出極高電壓,危及人員安全並可能擊穿絕緣,鐵芯也會因磁通飽和而嚴重過熱。因此電流切換開關(AS)切到 OFF 位置時,必須把該 CT 二次側導線短接成短路狀態,讓二次電流仍有迴路流通。若接成開路或部分開路,正是最危險的錯誤操作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。