民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第17題
熔絲間之保護協調原則,為前保護熔絲之最大清除時間不能超過後保護熔絲最小清除時間 之多少%以上,確保保護效果?
題目
熔絲間之保護協調原則,為前保護熔絲之最大清除時間不能超過後保護熔絲最小清除時間 之多少%以上,確保保護效果?
- (1) 65
- (2) 80
- (3) 70
- (4) 75
官方答案
(4) 75
解析
熔絲間保護協調的基本原則是「後端先斷、前端不動」。做法上要求前(上游)保護熔絲的最大清除時間,不得超過後(下游)保護熔絲最小熔斷時間的 75%,也就是保留約 25% 的時間裕度。如此一來,故障電流發生時,後端熔絲必定先熔斷並隔離故障區間,前端熔絲不會搶先動作而造成大範圍停電,選擇性保護才得以確保。