民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第22題
某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又 該房間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯…
題目
某房間面積20 平方公尺,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又 該房間照明率為0 . 5,維護係數0 . 8 時,擬保持300 勒克斯( L x ) 照度,則需要日光燈多少 支?
- (1) 2
- (2) 8
- (3) 4
- (4) 6
官方答案
(4) 6
解析
照度計算式為 E=(N×F×U×M)/A,移項得燈數 N=E×A/(F×U×M)。代入 E=300 lx、A=20 m²、F=2500 lm、照明率 U=0.5、維護係數 M=0.8,分母為 2500×0.5×0.8=1000,分子為 300×20=6000,故 N=6000÷1000=6 支。若只裝 4 支,照度為 4×1000÷20=200 lx,低於要求的 300 lx;裝 2 支則僅 100 lx。計算時照明率與維護係數須同置分母相乘,漏乘會使燈數低估。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。