民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第28題
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干k A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干k A ?
- (1) 25
- (2) 15
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(1) 25
解析
斷路器啟斷容量以短路容量 MVA 表示,故障電流 I=S/(√3×V)。代入 S=500 MVA、V=11.4 kV:I=500,000 kVA/(1.732×11.4 kV)=500,000÷19.74≈25,330 A,約 25 kA。故可通過之最大故障電流約 25 kA。對照 50 kA 對應短路容量約 987 MVA,100 kA 更約 1,975 MVA,均超出 500 MVA 斷路器之能力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。