民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第41題

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

題目

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

  1. (1) 小於最大啟動電流
  2. (2) 大於最大啟動電流
  3. (3) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
  4. (4) 小於短路故障電流

官方答案

(3) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

解析

瞬時過電流電驛(瞬時元件)擔負馬達的短路保護,其電流標置必須避開起動時的暫態,因此設定值要高於馬達的最大啟動電流(含起動突入電流),否則每次起動都會誤跳脫;另一方面,設定值又必須低於被保護線路末端的最小短路故障電流,故障發生時電驛才能可靠動作。故正確選項為「大於最大啟動電流,但小於短路故障電流」。只說大於啟動電流或只說小於故障電流,都不足以同時滿足選擇性與靈敏度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料