民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第49題

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分 鐘?

題目

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分 鐘?

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 5
  4. (4) 15

官方答案

(1) 10

解析

變壓器繞組間絕緣耐壓試驗,依規定應能承受最大使用電壓 1.5 倍的試驗電壓,加壓時間為 10 分鐘。此試驗用來確認繞組間及繞組對地絕緣在過電壓下不致擊穿,並可發現絕緣受潮、劣化或機械損傷等弱點;加壓時間不足時不易反映絕緣缺陷,故本題選 10 分鐘。